土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教怎样才能减少出风口处的冷凝水

请教怎样才能减少出风口处的冷凝水

发布于:2008-09-22 12:15:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
展示柜的出风口处有太多的冷凝水,在不按装加热丝等的前提下怎样才能减少冷凝水呢?请各位高手指点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • afighter
    afighter 沙发
    出风带水,蒸发器前加个挡水器

    或者降低风速,<2.7
    2008-09-23 21:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • flyhjl
    flyhjl 板凳
    先把空气除湿再送风或者改变风管走向,让冷凝水不要直接流进展示柜,用管子引出去
    2008-09-23 16:19:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家压缩机的输入功率(W)与压缩机的马力(HP)有什么联系.

请教大家压缩机的输入功率(W)与压缩机的马力(HP)有什么联系.或者有什么换算关系没有,谢谢

回帖成功

经验值 +10