筏板基础接地完毕做接地电阻测试的时候,接地电阻仪的测试方法是按大于1欧姆的测试方法测的但测出的值为0.2欧姆,施工人员说没有问题就是精确程度低点,这样对吗?另外两根连接线的接地位置没有20M和40M,有什么影响吗?
  • wangping_lsl
    wangping_lsl 沙发
    测完接地电阻要乘已季节系数,乘完后如果是你说的0.2,那接地很好了.
    另外,测试线按照测试仪的说明要求去做就哦了
    2008-09-22 09:31:22