土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教...关于断路器爆炸

请教...关于断路器爆炸

发布于:2008-09-19 23:27:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
380v电容补尝电路(多组),在更换连接电容前断路器(DZ47-63),未接通电容,当合上断路器瞬间爆炸烧毁断路器,傍边另一组线也被电弧烧断.请问高压从何来去毁DZ47

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fsyeshch
    fsyeshch 沙发
    断路器是新装未接通补尝电容
    2008-09-21 16:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • fsyeshch
    fsyeshch 板凳
    烧毁断路器的高压从何而来.是否从电网或电容放电经电容切换接触器把断路器击毁?
    2008-09-21 16:28:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问关于配电柜的断路器问题

我设计的柜子一般是XL-21或DDG的,上次选的总断路器是HR3-100/3的 熔断器式的隔离开关,但厂家电工说现在这样的开关不用了,我想请问你们现在选的是什么开关,能举几个型号吗?比如DZ20Y-100/3300这样的可以吗?