土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问关于配电柜的断路器问题
我设计的柜子一般是XL-21或DDG的,上次选的总断路器是HR3-100/3的 熔断器式的隔离开关,但厂家电工说现在这样的开关不用了,我想请问你们现在选的是什么开关,能举几个型号吗?比如DZ20Y-100/3300这样的可以吗?

全部回答(6 )

  • fmfmfms
    熔断器式的隔离开关现在有新型号的,比如HR5- HR6-系列的,更高级的还有仿进口QSA系列的,如果用断路器,总进线开关最好用框架式的比如DW15,出线开关你上面说的DZ20系列就行。这些在网上都能找到资料。同意
    2008-10-06 15:29:06 来自 PC 评论 举报
  • tianpeng20
    HR3-100/3熔断器式的隔离开关并没有淘汰,现在仍在使用,XL-21型配电箱就使用,如果使用其他形式的开关柜型就要改变。
    2008-10-06 14:59:06 来自 PC 评论 举报