厂用400V段带机炉低压设备,中继泵电机开关合之后瞬间跳闸,经查是因为引线闪光短路,低厂变低压侧开关跳闸,高压侧开关没有动作,低压侧开关有零序过流保护,开关本身有热磁过流、机械过流保护。中继泵开关有零序过流、过流速断保护,发接地信号,按正常分析,应该只跳中继泵开关,谁帮忙分析下低厂变低压侧开关为什么跳?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板应该是35kV遭到雷击 高压侧雷击电压传递到低压侧 建议做一下35KV避雷器 看参数是不是合格