土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 升压站主变低压侧遭雷击的问题,搞不懂,请教

升压站主变低压侧遭雷击的问题,搞不懂,请教

发布于:2008-09-19 10:39:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
08年9月14日,我升压站主变低压侧遭到雷击,主变低压侧避雷器A相避雷器击穿,35kV母线避雷器放电。升压站按规定架设避雷针,而且雷击点在主变架构下方,主变架构可靠接地,为什么雷会还可以击中主变的低压侧,经做试验,一切正常,换避雷器送电正常。不明白雷为什么会击在那里?郁闷

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chym0822
    chym0822 沙发
    不是你说的那样
    应该是35kV遭到雷击 高压侧雷击电压传递到低压侧 建议做一下35KV避雷器 看参数是不是合格
    2008-09-22 11:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • han1983tao
    han1983tao 板凳
    概念说的太模糊,主变低压侧是多大电压
    2008-09-20 20:12:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:开关误动的问题

厂用400V段带机炉低压设备,中继泵电机开关合之后瞬间跳闸,经查是因为引线闪光短路,低厂变低压侧开关跳闸,高压侧开关没有动作,低压侧开关有零序过流保护,开关本身有热磁过流、机械过流保护。中继泵开关有零序过流、过流速断保护,发接地信号,按正常分析,应该只跳中继泵开关,谁帮忙分析下低厂变低压侧开关为什么跳?

回帖成功