土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:开关误动的问题

请教:开关误动的问题

发布于:2008-09-18 20:25:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
厂用400V段带机炉低压设备,中继泵电机开关合之后瞬间跳闸,经查是因为引线闪光短路,低厂变低压侧开关跳闸,高压侧开关没有动作,低压侧开关有零序过流保护,开关本身有热磁过流、机械过流保护。中继泵开关有零序过流、过流速断保护,发接地信号,按正常分析,应该只跳中继泵开关,谁帮忙分析下低厂变低压侧开关为什么跳?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • likewind
    likewind 沙发
    如果低压侧开关本身保护能够整定时限的话,就加长一点,不行就解除自身保护,让变压器保护跳。
    2008-09-30 20:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • 炊烟111111
    炊烟111111 板凳
    想解决这个问题,有什么好的建议。望指教
    2008-09-27 22:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线等...........关于有功功率问题,急

有一个35kv变6KV的变电站,6kv的负荷主要是电动机,有大概600KW,6kv有电容补偿.现在6KV总的有功功率比35k进线的有功功率大40%,为什么?这是正常现象吗?

回帖成功

经验值 +10