有一个35kv变6KV的变电站,6kv的负荷主要是电动机,有大概600KW,6kv有电容补偿.现在6KV总的有功功率比35k进线的有功功率大40%,为什么?这是正常现象吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    1、变比的情况没有弄清楚;
    2、二次功率表接线与CT、PT二次接法不配套;
    3、如果有模数转换的话,可能4——20mA数字量量程处理不合适。
    2008-10-21 22:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    这是个小问题,请说详细一点。
    暂时看来有两种可能:(1)变比设置或者计量回路的二次接线错误(2)用电量太小,还处于误差范围以外,分支电量计量的精度等级?35kV线路精度等级?
    希望说详细一点。
    2008-10-21 13:58:21

    回复 举报
    赞同0