在《空气调节设计手册》中讲到,目前国内最常用的方式是将新风处理到室内空气含湿量值,然后与盘管处理后的送风混合,送入室内。
此种情况下
风机盘管机组负担:1.部分室内冷负荷,2.室内湿负荷;
新风机组负担:1.新风冷负荷及新负荷,2.部分室内冷负荷。
焓湿图如下
问题1:L‘点是如何确定的?
问题2:L点是不是N点的等含湿量线,与90%湿度线的交点,露点?

请高手赐教啊!!!

焓湿图.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • kenny1984515
    kenny1984515 沙发
    L点是室内等含湿量与机器露点的交点。然后根据热湿比先确定送风点O,再根据送风量与新风量的比例确定L'点。
    2016-07-11 17:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • co1447731146508

    机器露点L,根据温差和N点的等焓线做出K,根据热湿比(冷负荷和湿负荷的比值太大,约等于无线),做N做等含湿线交相对湿度90线为0。OM/OK=G风机/G新风,确定M。
    2016-05-19 02:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多