土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助

求助

发布于:2008-09-18 17:19:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
某一理论制冷循环,高温热源为30摄氏度,低温热源为-20摄氏度,其中1-2为等熵压缩过程,2-3为等压冷却冷凝向高温热源放热过程,3-4为等熵膨胀节流过程,4-1为等压蒸发汽化从低温热源吸热过程,已知:H1=398KJ/KG,H2=440KJ/KG,H3=236KJ/KG,
求:(1)节流后工质的焓值H4?
(2)工质从低温热源的吸热量Q2?
(3)理论压缩工WC?
(4)工质向高温热源的放热量Q1?
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    冷凝放出的热等于蒸发吸热加上压缩功:
    h2-h3=(h1-h4)+(h2-h1)
    h2-h3=h1-h4+h2-h1
    h2-h3=h2-h4
    h4=h3;
    Q2=h1-h4=398-236=162KJ/KG;
    WC=h2-h1=440-398=42KJ/KG;
    Q1=h2-h3=440-236=204KJ/KG;
    2008-09-19 12:48:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

修冰箱与到的怪事情

今天修理冰箱加制冷剂时发现回气压力偏高表压0.3MPA运行电流偏低。维修陷入困境于是将高压管割开发现原来是排气管与压缩机接头处焊堵了。让我不解的是:为什么排气管焊堵了会造成回气压力高,运行电流底于正常值呢?期待高手的解答。谢谢。

回帖成功

经验值 +10