土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 修冰箱与到的怪事情

修冰箱与到的怪事情

发布于:2008-09-18 14:31:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天修理冰箱加制冷剂时发现回气压力偏高表压0.3MPA运行电流偏低。维修陷入困境于是将高压管割开发现原来是排气管与压缩机接头处焊堵了。

让我不解的是:为什么排气管焊堵了会造成回气压力高,运行电流底于正常值呢?期待高手的解答。谢谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • f4ban
    f4ban 沙发
    排气口疏通了,压缩机的排气阀片启闭正常,问题不就解决了:handshake ~~~
    2009-01-16 22:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • qetuo6199
    qetuo6199 板凳
    余隙容积的存在,这样压缩机失去了吸气的能力,低压就会高,又因为制冷剂流量的减少,造成压缩机做功的减少,这样电流小就不难理解了,建议你好好把制冷工况分析的理论好好的看看!
    2008-11-28 17:57:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空下的空气换热情况

在30KPa的真空状态下,冷风机的换热情况和常压下相比有什么区别,请各位高手不吝赐教。

回帖成功

经验值 +10