土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于全热交换器一些问题

关于全热交换器一些问题

发布于:2008-09-18 09:38:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
全热交换器分排风口和送风口

在室内排风口一定要加过滤网?如果配了过滤网的话那室内排风管的( 截面)大小要比室内送风管的( 截面)要大一点?如果( 截面)大的话,一般要大多少?
另外室外的新风口一般选防雨百叶风口,那防雨百叶风口也要配过滤网?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tjjianglh
    tjjianglh 沙发
    为了保证换热效率,进口管路阻力应该是比出口小,但是具体数值应该咨询各品牌经销商。不过我印象中以前在检测中心测试时ESP100pa的时候默认回风口静压-20pa。
    对于过滤网确实可以延长寿命及维护周期,增强换热效率。
    2008-10-07 13:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • 黑老五
    黑老五 板凳
    最好配过滤,以减少下游新风处理机的过滤器清洗量。
    2008-09-26 14:16:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求 高压腔压缩机和低压腔压缩机区别 优势所在?

论文简介:  [摘要]本文以酒店为对象,阐述了代写论文综合布线系统设计方案。从需求分析、系统功能、系统设计依据及设计原则等方面进行了论述,并以图文并茂的形式,介绍了各子系统设计方案。最后,对综合布线系统的未来发展趋势进行了展望。   [关键词]综合布线 设计 子系统      随着计算机网络和通信技术的飞速发展,21世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求,综合布线系统是一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统,为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台。在对系统进行配置,以适应更先进的技术需求,满足快速变化节奏的同时,将把大厦的远期投资控制在最低限度内。