土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于热力膨胀阀的问题

关于热力膨胀阀的问题

发布于:2008-09-16 21:25:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想请教大家个问题,就是现在用的一般的热力膨胀阀在常温没安装使用下,它本身能不能关严实了,就是不透气了!再就是如果在氟系统中氟利昂充注多了的情况下,膨胀阀还能不能起到节流作用?因为我碰到过好多次,就是它的本身系统中的氟有点多,膨胀阀不好用了,我给他换个新的,结果换上以后,开机工作,吸气压力不断升高,升到7公斤,象是膨胀阀不节流一样,后来我给它把氟放了一些,再开机结果就好点,但是机头吸气管那还有点结霜,机身没有霜.这次压力基本上正常了,我想问一下氟多了会不会影响?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wzmrainbow
    wzmrainbow 沙发
    膨胀阀在常温下是关闭不严的!!
    2010-05-28 20:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • gongchengbing01
    常温下是可以通的。
    2010-01-08 16:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谷轮半封活塞压缩机油泵油压逐渐降低?

新机刚运行就油压低,检查油品清亮液位正常,拆开油泵检查完好,清洁、用压缩空气吹扫油泵后运行正常。运转两天后又出现压差低报警;请教各位是啥原因!!!谢谢

回帖成功

经验值 +10