3台风机循环工作,M1工作30分钟后停止,M2开始工作,30分钟后停止,M3工作30分钟后停止,M1工作。。。。。

各位帮我看看图画的对不对 风机.JPG

风机.JPG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁栋永
    梁栋永 沙发
    FU1~3的常闭是啥意思呢,


    风机一台出现故障也不用全部停下来吧
    2011-04-30 00:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • luhufaxianzhe007
    同意看法,辅助触头的自锁不能像他那样的画法,这样的画法很可能没有自锁了的,不是很安全
    2011-04-29 23:40:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2096 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机发热 烧毁

公司有一个循环水过滤池,一共有8台11kw水泵,其中有4台是新安装的。但是这4台电机运行时发热严重。现已烧坏一台了 ,经测量这几台电机都有电流不平衡的现象。但绕组电阻都相等。电源电压也平衡。可是以前安装的电机都正常。而且这8台用的是同一根主线. 这是什么原因呢? 望高手指点 不胜感激。