土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机发热 烧毁

电机发热 烧毁

发布于:2008-09-16 13:35:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司有一个循环水过滤池,一共有8台11kw水泵,其中有4台是新安装的。但是这4台电机运行时发热严重。现已烧坏一台了 ,经测量这几台电机都有电流不平衡的现象。但绕组电阻都相等。电源电压也平衡。可是以前安装的电机都正常。而且这8台用的是同一根主线. 这是什么原因呢? 望高手指点 不胜感激。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lilin1017@co163
    如果电气上没有问题,一般情况下是负载太重。
    运行离心泵,同时用钳型电流表测电流,调节水泵出口阀门,直到电流小于额度电流即可。
    离心泵按照操作规程,启动时应关闭出口阀门,电机启动后,再逐渐打开阀门。
    2008-09-17 21:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • lljycdhx
    lljycdhx 板凳
    相差1.5A是很正常的!只要不超过额定电流就没有关系,如果电流正常还发热的话,就是电机有问题了,
    2008-09-17 13:30:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压高电机过流相关咨询

本人从事电工工作,主要工作为现场设备维护、维修,昨天在上班的时候碰到一个问题,整条生产线,四台电动机同时过流,而且,电机功率相当的小,都是皮带制动电机,0.55-0.75KW,当时对电机,控制回路,还有电机额定电流、电机保护开关上的可调整电整值都进行了相应的对比、检查,发现其中一台0.55KW电机运行电流达到了1.7A,检查负载无异常,最后找到了问题所以,是电压过高,将变压器上的电容补偿关闭后,电压有所下降(故障时电压为430V,停止电容补偿后电压为400V,因为晚上,所以电压会高出额定很多),

回帖成功

经验值 +10