阅读下一篇
电压高电机过流相关咨询本人从事电工工作,主要工作为现场设备维护、维修,昨天在上班的时候碰到一个问题,整条生产线,四台电动机同时过流,而且,电机功率相当的小,都是皮带制动电机,0.55-0.75KW,当时对电机,控制回路,还有电机额定电流、电机保护开关上的可调整电整值都进行了相应的对比、检查,发现其中一台0.55KW电机运行电流达到了1.7A,检查负载无异常,最后找到了问题所以,是电压过高,将变压器上的电容补偿关闭后,电压有所下降(故障时电压为430V,停止电容补偿后电压为400V,因为晚上,所以电压会高出额定很多),
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句运行离心泵,同时用钳型电流表测电流,调节水泵出口阀门,直到电流小于额度电流即可。
离心泵按照操作规程,启动时应关闭出口阀门,电机启动后,再逐渐打开阀门。
回复 举报
回复 举报