0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
请教各位大大,高压柜跳闸现象各位大大请帮忙分析下.小弟公司内的高压进线有2路20KV.2路20KV的进线总柜在一间高压室内,再分别由高压出线柜送到两个厂区(A区8300KVA和B区7100KVA). A区有两个高压变配所,A1变配所有2台变压器(1000KVA和800KVA),A2变配所是3台变压器(2500KVA和2台2000KVA).这次在9.14号的4:10分左右,A区的高压进线总柜跳闸,显示是过流保护,同时A2变配所内的事故音响报警显示是1#2500KVA变压器和2#2000KVA变压器过流速断保护.但变压器前ABB高压柜却没有故障显示.检查后无异常现象.4:40分送电运行正常.到了6:40又再次跳闸,故障显示还是和前面一样.再次检查后送电,运行正常至今.请大大帮忙分析下什么原因跳闸?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报