土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个一层的办公楼的配电问题~

一个一层的办公楼的配电问题~

发布于:2008-09-16 10:27:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这工程是我们以前做过的一个小区的一个办公楼,是一个一层的办公楼,里面有活动室,健身房,办公室,一共有450平米,请教以下几个问题:
1.进线是如何进线的,这个办公楼与我们做的小区距离不远,是临近的小区的,进线直接引到计量箱然后在进配电箱还是其他什么方法?
2.需用系数和功率因数如何取的?
3.弱电进线如何进的?
  • zoe57
    zoe57 沙发
    没人解答吗?大家来给出点意见~谢谢
    2008-09-18 08:31:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位大大,高压柜跳闸现象

各位大大请帮忙分析下.小弟公司内的高压进线有2路20KV.2路20KV的进线总柜在一间高压室内,再分别由高压出线柜送到两个厂区(A区8300KVA和B区7100KVA). A区有两个高压变配所,A1变配所有2台变压器(1000KVA和800KVA),A2变配所是3台变压器(2500KVA和2台2000KVA).这次在9.14号的4:10分左右,A区的高压进线总柜跳闸,显示是过流保护,同时A2变配所内的事故音响报警显示是1#2500KVA变压器和2#2000KVA变压器过流速断保护.但变压器前ABB高压柜却没有故障显示.检查后无异常现象.4:40分送电运行正常.到了6:40又再次跳闸,故障显示还是和前面一样.再次检查后送电,运行正常至今.请大大帮忙分析下什么原因跳闸?

回帖成功

经验值 +10