土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管的风管长度、送风口的位置

风机盘管的风管长度、送风口的位置

发布于:2005-03-17 17:59:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我遇到一个问题:
1、为了装修,风机盘管必需是回风口离盘管8M,送风口离盘管7M,请教一下大家,这样能满足要求吗?
2、风机盘管的送风口和回风口在同侧,且全在上部,也就是说是同侧送同侧回,它是一个送风口,两个回风口,送风口离回风口是2.2M和3.3M,房间进深6m,请问一下能否满足要求,

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sky.zhou
    sky.zhou 沙发
    第一个问题,选风压大一点的就可以,不过噪音回变大,可能需要做降噪。
    2005-04-25 10:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • kylecs
    kylecs 板凳
    我感觉会有一点短路,不过有时候为了配合装修,还真没什么好办法~~
    2005-03-23 16:33:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调温度控制精度问题。

本人最近设计一电子厂房温度控制精度为±2度,湿度无要求请问普通风管机能否满足要求,需引入25%的新风。谢谢!

回帖成功

经验值 +10