土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 发电机出口断路器

发电机出口断路器

发布于:2008-09-11 14:55:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
能不能用普通断路器代替?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tcszw
    tcszw 沙发
    显然不能替代。
    第一,常规断路器一般开断电流及额定电流较小,一般到4000-50规格。而发电机断路器一般开断电流在63kA以上。
    第二,常规断路器直流分量一般在50%以下,而发电机断路器根据GB14824规定大于75%。
    第三,常规断路器开断时瞬态恢复电压上升率要求低,而发电机断路器则要求高的多,比如12kV时常规断路器为0.34kV/μS,而发电机断路器则达到4.5kV/μS。
    第四,失步开断电流也存在上述问题
    第五,发电机断路器对额定电流时的温升要求比常规断路器严得多。
    第六,发电机断路器要求有专门的额定负荷开断次数,而常规断路器一般不做此试验。
    其他的如动作可靠性等也相对严格。
    2009-04-22 22:13:22

    回复 举报
    赞同1
  • chenmg520
    chenmg520 板凳
    最好用西门子的 西门子3AH系列专门针对发电机出的断路器 我 QQ21032798
    http://www.shruijie.net/ 可以看看 介绍 33675538--211 陈工
    2008-09-11 17:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器操作顺序

断路器正确操作顺序是:停电时,断开断路器后,应先拉负荷侧的隔离开关。 这是因为在拉开隔离开关的过程中,可能出现两种错误操作,一种是断路器实际尚未断开,而造成先拉隔离开关;另一种是断路器虽然已断开,但当操作隔离开关时,因走错间隔等而错拉未停电设备的隔离开关。无论是上述哪种情况,都将造成带负荷拉隔离开关,其后果是十分严重的,可能造成弧光短路事故。 如果先拉电源侧隔离开关,则弧光短路点在断路器的电源侧,将造成电源侧短路,使上一级断路器跳闸,扩大了事故停电范围。如先拉负荷侧隔离开关,则弧光短路点在断路器的负荷侧,保护装置动作使断路器跳闸,其它设备可照常供电。这样,即使出现上述二种错误操作的情况,也能尽量缩小事故范围。

回帖成功

经验值 +10