断路器正确操作顺序是:停电时,断开断路器后,应先拉负荷侧的隔离开关。

这是因为在拉开隔离开关的过程中,可能出现两种错误操作,一种是断路器实际尚未断开,而造成先拉隔离开关;另一种是断路器虽然已断开,但当操作隔离开关时,因走错间隔等而错拉未停电设备的隔离开关。无论是上述哪种情况,都将造成带负荷拉隔离开关,其后果是十分严重的,可能造成弧光短路事故。

如果先拉电源侧隔离开关,则弧光短路点在断路器的电源侧,将造成电源侧短路,使上一级断路器跳闸,扩大了事故停电范围。如先拉负荷侧隔离开关,则弧光短路点在断路器的负荷侧,保护装置动作使断路器跳闸,其它设备可照常供电。这样,即使出现上述二种错误操作的情况,也能尽量缩小事故范围。







这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择微型断路器的上级保护

菜鸟提问:现在要做一个户外的220VAC的配电箱,进线也是220VAC,分5路一般类型供电,不用带动力供电(就是没有电机类)。5路分线都选用了微型断路器作为保护,参数是2P C6,分断能力是6kA。请问总进线的保护用什么?是用普通隔离开关还是分断能力更大的微型断路器?请各位高手帮帮忙回答小弟的问题。