供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
我校有一幢教学楼电流表显示b相130a,电缆是yjv5*75mm2,是否能承受得起,请帮忙算一下,谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
宿舍(间)容量:80+160+1200=1340W
每层走道容量:40x12=480W
盥洗间:200W
卫生间:200W
淋浴室:800W
管理用房:2840W(空调2000W 、照明240W、插座600W)
总容量:1.34*63+0.48*5+0.2*10+0.2*10+0.8*2+2.84*5=107KW
需要系数Kx=0.80
计算功率Pjs=86.0KW
先进型:照明:40*2=80W 空调:2000W 插座:100*12=1200W
宿舍(间)容量:80+2000+1200=3280W
每层走道容量:40x12=480W
盥洗间:200W
卫生间:200W
淋浴室:800W
管理用房:2840W(空调2000W 、照明240W、插座600W)
总容量:3.28*63+0.48*5+0.2*10+0.2*10+0.8*2+2.84*5=229KW
需要系数Kx=0.8
计算功率Pjs=183.0KW