我校有一幢教学楼电流表显示b相130a,电缆是yjv5*75mm2,是否能承受得起,请帮忙算一下,谢了
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    没有问题,75平方可以带190A(不考虑线损的情况下)
    2008-09-10 11:16:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于小区配电电缆的材质问题

小区配电主干电缆和分支电缆用铜芯还是铝芯的啊?住宅规范上说宜用铜芯,但是电缆设计规范上说用铝芯,有没有什么选取标准?请高手指点