土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超高层裙楼(剧院)的消防问题

超高层裙楼(剧院)的消防问题

发布于:2008-09-10 10:17:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做一个超高层,裙楼有4层,设一个1200座大剧院,剧院观众厅净空9~19.5米,除了消火栓系统外还需设什么系统?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lhlong
    lhlong 沙发
    消火栓都要做,舞台口最好做水幕,(上面的人说规范上防火卷帘相当于防火墙,对的,规范上有这么说,但舞台口的防火卷帘开始动作的时候并不是一下就打到底的,而是留一定高度让舞台分区人能疏散出去,火灾到一定的时候才全部打下来,所以最好还是要做水幕)舞台做雨淋,面积控制在260平方米一个分区,观众厅高度大于12米做消防水炮,注意选那种雾状的,水柱型的火灾的时候水炮动作很容易把观众打倒,如果观众厅有多层的话,小于12米的地方可以考虑做自动喷淋,算消防水量的时候计算各个系统的组合情况,选一个水量最大的组合,也要注意观众厅火灾时的水量及时排掉,这个水量是很大的。系统控制能做到演出时手动控制,非演出时自动控制就更合理。
    2008-09-22 13:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • 老谭
    老谭 板凳





    这不对,舞台口必须设钢质防火幕,不能用特级防火卷代替,而且目前,国家对钢质防火幕没有一个技术标准,对于这个问题,我专门查过和问过建筑大佬,钢质防火幕是达不到特级防火卷帘的耐火等级的,必须设水幕冷却系统保护.

    [ 本帖最后由 e-touch 于 2008-9-11 23:47 编辑 ]
    2008-09-11 23:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

兄弟姐妹们,伸出您们的援助之手吧!

我发过帖子“请各位同行评评,有无道理”(http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html)。现建设主管部门将于2008.9.17开听证会,留给我的时间仅有七天了!届时将有建设主管部门请的五位专家对消火栓B明显不明显作处最后的判决,若仍被判定为不明显,则为违反强条,罚审查单位及设计单位各十万元。现在是建设主管部门根本不理会消防部门的意见,专家又是他们一手包办,我感到获胜的机会基本为零。但是若各位兄弟姐妹能踊跃顶帖,发表客观公正的评论,也许我还能赢。我也没什么能报答大家的,只能日后尽力帮大家答复一些力所能及的问题。

回帖成功

经验值 +10