土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 液压油冷却求助

液压油冷却求助

发布于:2008-09-08 17:19:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
朋友的一个项目,系统不大,在西安,冷负荷约100KW,需要将液压油冷却至15-25度,经费比较紧张。最初考虑选2台风冷模块机(1用1备),冷水——板换——液压油,
因为要求液压油系统内绝不允许渗入水等其他杂质,本人是做民用空调工程的,工业项目没有经验,只能暂且建议他多做一级板换,冷水——板换——油——板换——液压油,但成本就要提高很多了。
望论坛里的前辈多指教多提宝贵意见,顺便介绍几款可靠的板换。

项目还需要补充什么条件,尽管提,我去问。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zaku11
    zaku11 沙发
    谢谢2楼的回帖!
    系统稳定性要求比较高,一旦主机故障停机,对系统破坏很大;
    也考虑过主机直接接液压油,氟利昂泄露同样要影响液压油啊,因为氟利昂溶于油的;
    现在只能先考虑找家好的板换了,麻烦诸位推荐下
    2008-09-09 16:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • skrui
    skrui 板凳
    经费都比较紧张了还用备用空调主机啊!你的第二方案看上去很保险了!但你的主机要求配置大一点了!寻找一家好的板换用第中办法!可否有条件用直接蒸发的系统解决你的问题,直接蒸发没有水的产生满足你的要求!
    2008-09-09 12:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全热交换器有冷凝接口吗

这里的全热是否指室外空气降到露点以下放出潜热呢?但是我朋友说他们装大金的全热交换器不接什么管子的请教下哈:handshake