发布于:2008-09-08 17:19:08
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
朋友的一个项目,系统不大,在西安,冷负荷约100KW,需要将液压油冷却至15-25度,经费比较紧张。最初考虑选2台风冷模块机(1用1备),冷水——板换——液压油,
因为要求液压油系统内绝不允许渗入水等其他杂质,本人是做民用空调工程的,工业项目没有经验,只能暂且建议他多做一级板换,冷水——板换——油——板换——液压油,但成本就要提高很多了。
望论坛里的前辈多指教多提宝贵意见,顺便介绍几款可靠的板换。
项目还需要补充什么条件,尽管提,我去问。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句系统稳定性要求比较高,一旦主机故障停机,对系统破坏很大;
也考虑过主机直接接液压油,氟利昂泄露同样要影响液压油啊,因为氟利昂溶于油的;
现在只能先考虑找家好的板换了,麻烦诸位推荐下
回复 举报
回复 举报