土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 電源線直接埋地皮破了居然還能用

電源線直接埋地皮破了居然還能用

发布于:2008-09-08 15:18:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天公司埋一路食堂電源線:以前有兩相電源線是直接埋地的,線是BV70平方,兩根都是火線。挖出來後,看到有一根電線的外皮爆開二十厘米,而且裡面在銅線也已經氧化了(這個地方常年積水)。開關在昨天晚上有跳閘一次,送上電後,也可以正常使用。看銅氧化與電線外皮爆開在顏色看,應該不止一天。以前在該線路上,有一路電源線上的電腦屏幕閃爍嚴重,把該段線路處理好後,電腦也不閃爍了。
這應該是單相對地,搞不懂,開關為什麼不跳閘。以前也遇到過,兩根電纜線在電纜井裡,一根電線皮衣爆開,一根電線燒斷,電纜井裡有水淹到電線,結果是缺相。
不知道怎麼分析。
希望高人指點。

[ 本帖最后由 indx 于 2008-9-9 14:23 编辑 ]
  • 空调平面及地管图
    本设计为空调平面及埋地管图,共一张图纸,内容详实,可供参考。
  • 本图纸为地埋恒压室外消火栓,本工程参图2011沪J/T-171-36设室外埋地一体化消防泵站,供室外消防用水,消防泵站储存历时全部消防用水量。消防用水量根据消规进行设计,本工程设计用水量为486立方米
  • 可以直接施工的小区
    可以直接施工的小区建筑施工图纸,100平米的经典老户型
  • 图纸介绍:1.平面格局定义为原户型平面定义,设计依据需要作更改。2.平面标注尺寸为现场量取尺寸,如有差异,作现场核实。3.施工时绝对不允许拆除原房屋承重结构部分,除设计特例说明外。...
  • 路面板块起皮破坏典型状况及修补图
    路面板块起皮破坏典型状况及修补图路面板块起皮破坏典型状况及修补图路面板块起皮破坏典型状况及修补图路面板块起皮破坏典型状况及修补图路面板块起皮破坏典型状况及修补图
  • 埋弧焊环缝焊接专机主要应用于,煤气罐,热水器内胆,冰箱压缩机和圆筒型钢瓶封头自动焊接。带有可调节的升降托架,尾座配有液压三爪可自动伸缩定位方便操作夹持定位。...
  • 本份图纸为多工位埋螺母自动线,可用于笔记本电脑,平板电脑等产品的螺母植入,总共5个工位,两个上下料工位,三个机械手植入螺母工位。图纸设计完整,欢迎下载参考学习。...
  • 散热器安装及管图
    散热器安装及地下埋管标准图。
    1500人被,还记得这场灾难吗
    1500人被埋!502人死亡!937人受伤!5层建筑,20秒塌为平地,只因甲方一意孤行改设计!
  • 储药箱MS1计量泵安装,为双泵安装底座,而且为户外安装,有挡雨防雨盖板,底座为方管和矩形管等型材焊接而成,计量泵模型为SEKO品牌MS1计量泵。...
  • 一体化预制泵站,主体由井筒、潜水排污泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统和粉粹型格栅等部件组成,采用了微机智能与全自动应急检测双控制模式。...
  • MS25埋刮板优点(1) 应用范围广,可输送多种物料,如粉沫状(水泥,面粉),颗粒状(谷物,砂),小块状(煤,碎石)以及有毒,腐蚀性强,高温(300-400)。飞扬性,易燃,易爆性等各种物料。(2)
  • 居然是保温市场公开的秘密!!!
    尊敬的领导和社会各界朋友: 现在四川地区已经强制推行墙体保温已经三年有余了,其中有一种叫玻化微珠(亦叫中空微珠)的外墙内保温系统最近一年多来大行其道,估计市场
  • 可直接预览Photoshop图片
  • SATWE的结果直接选梁的箍筋
    SATWE的结果直接选梁的主筋,箍筋,板钢筋,箍筋肢数转化等。
  • 我的CAD2008安装使用正常,请看截图,其它版本没有试,有兴趣的可以试试,应该可以向下兼容。
  • 天正8.0注册机
  • 这是一款900V100A智能用100KW机箱三维数模,里面装载了9个插箱,顶层不放插箱的地方用1个面板装饰起来,作用是为将来放插箱预留空间,拼装组件时采用已经做好的样板进行组装,结实可靠,对于想了解钣

阅读下一篇

软启动器和控制保护开关(CPS)

请问下软启动器和控制保护开关(CPS)能否同时使用。是否使用了软启动器后旧更没必要使用控制保护开关来做保护了呢。谢谢

回帖成功

经验值 +10