電源線直接埋地皮破了居然還能用

发布于:2008-09-08 15:18:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天公司埋一路食堂電源線:以前有兩相電源線是直接埋地的,線是BV70平方,兩根都是火線。挖出來後,看到有一根電線的外皮爆開二十厘米,而且裡面在銅線也已經氧化了(這個地方常年積水)。開關在昨天晚上有跳閘一次,送上電後,也可以正常使用。看銅氧化與電線外皮爆開在顏色看,應該不止一天。以前在該線路上,有一路電源線上的電腦屏幕閃爍嚴重,把該段線路處理好後,電腦也不閃爍了。
這應該是單相對地,搞不懂,開關為什麼不跳閘。以前也遇到過,兩根電纜線在電纜井裡,一根電線皮衣爆開,一根電線燒斷,電纜井裡有水淹到電線,結果是缺相。
不知道怎麼分析。
希望高人指點。

[ 本帖最后由 indx 于 2008-9-9 14:23 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    学繁体字的,从香港或台湾到大陆来打工的?
    2008-09-08 19:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • zgs1963
    zgs1963 板凳
    1,应该是叫单相线路.2,不跳闸的原因是因为相线对地的电流没有超过跳闸的电流.3,没有装漏电保护开关..4,电脑屏幕闪烁严重是因为对地电流大引起电脑失压严重.