这种情况消防水池包不包括室外消防用水量?

发布于:2008-09-07 21:42:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某建筑周围有市政消火栓,并且都在保护范围内,问这个建筑若是一支管路供水,其消防水池还计算室外消防用水量吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghua1211
    wanghua1211 沙发
    一路进水消防水池必须包括室外消火栓用水量。。。。。。。。。。。。。。。同意!
    好好看看规范,一路进水不能保障供水安全
    2010-03-24 11:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • chenzq_001
    chenzq_001 板凳
    要看市政管道是否供水可靠,如本身市政管道就是枝状,那消防水池就应该包含室外消防用水量。
    2010-01-16 01:20:16

    回复 举报
    赞同0