土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这种情况消防水池包不包括室外消防用水量?

这种情况消防水池包不包括室外消防用水量?

发布于:2008-09-07 21:42:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某建筑周围有市政消火栓,并且都在保护范围内,问这个建筑若是一支管路供水,其消防水池还计算室外消防用水量吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghua1211
    wanghua1211 沙发
    一路进水消防水池必须包括室外消火栓用水量。。。。。。。。。。。。。。。同意!
    好好看看规范,一路进水不能保障供水安全
    2010-03-24 11:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • chenzq_001
    chenzq_001 板凳
    要看市政管道是否供水可靠,如本身市政管道就是枝状,那消防水池就应该包含室外消防用水量。
    2010-01-16 01:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓究竟怎么布置呢?

室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢

回帖成功

经验值 +10