土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓究竟怎么布置呢?

室外消火栓究竟怎么布置呢?

发布于:2008-09-07 17:23:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消火栓究竟怎么布置呢?
虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊
比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?
我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦
各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaogongr
    xiaogongr 沙发
    室外消火栓是有规范要求的,
    8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
    1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状;
    2 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
    3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
    4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100;
    5 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GBJ13的有关规定。
    8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
    1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
    2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
    3 室外消火栓的间距不应大于120.0m;
    2013-07-01 11:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 板凳
    :):):):):):)
    2013-06-30 16:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对建筑设计防火规范关于自喷的疑问,问问大家的做法

新版2006规范里有这两条8.5.1.4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;8.5.1.5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等老版的规范里明确说明了设置的位置,比如走道,办公室等,新版规范里并未提及设置范围

回帖成功

经验值 +10