配用SF1的KYN58-40.5的柜子,其中多台发现下列现象:
1.触头盒内有明显的放电痕迹;
2.手车上有两处对隔板的放电痕迹(每相都有);
3.手车触臂上的热缩套管已明显发粘.
哪位高人帮忙分析一下原因,感谢啊
如图:

11.JPG


22.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zgjtyga
    zgjtyga 沙发
    导电体于外绝缘体看成一个电阻,外绝缘于地间空气看成一个电阻,两电阻串联。一侧为高压,另一侧为地,两电阻的阻值不同产生放电
    2008-09-08 21:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • hhuzhong
    hhuzhong 板凳
    怎么没人帮着分析一下啊,:L :Q :(
    2008-09-08 08:49:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器失压脱扣器怎么用

请问下各位高手,真空断路器失压脱扣器一般怎么用??我的进线柜连着高压发电机,甲方要求机组无压,进线断路器必须分闸,所有要求我们进线断路器要加失压脱扣器,我取进线PT的二次A相和C相分别接在失压脱扣器两侧可以吗??