咨询管道打压压降问题

发布于:2008-09-04 17:37:04 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
管道打压过程中,压力稳定后不泄水,每10小时仍有0.01MPA的压力下降,正常吗?
排查不出漏洞,阀门主要有球阀和闸阀,若不正常原因可能是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 331342157
    331342157 沙发
    没有听说过10小时的保压,一般系统试压为工作压力的1.5倍,稳压10min,压力不得大于0.02mpa,降至工作压力外观检查无渗漏即为合格.详细可参考gb50243-2002规范.:victory:
    2008-10-09 09:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • xyz.922
    xyz.922 板凳
    过了10小时有0.01MPA的压降是正常的,主要考虑大气温度的波动啊,热胀冷缩嘛。如果下午打压第二天早上读表肯定压力会降的;反之,早上打压,下午看压力表压力会上升的。
    2008-09-27 16:44:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多