无尘室负荷这样计算对吗?1:外界条件(苏州地区)冬天:DB=-4℃ ¢=75% 夏天:DB=34℃ ¢=64.8%2:无尘室控制条件 DB=22±3℃ ¢=55±10% 3:空调箱送风量:30000CMH 二流体加湿 盘管:预热 预冷 加湿 再冷 再热⑴冬季DB=-4℃ ¢=75% d=2.02g/Kg干 h=0.99KJ/KgDB=22℃ ¢=55% d=9.05g/Kg干 h=45.22KJ/Kg加湿量:30000*1.2*(9.05-2.02)=262Kg/H--------hr=2600KJ/Kg