发布于:2008-09-04 14:16:04
来自:站务休闲/站长办公室
[复制转发]
1:外界条件(苏州地区)
冬天:DB=-4℃ ¢=75% 夏天:DB=34℃ ¢=64.8%
2:无尘室控制条件 DB=22±3℃ ¢=55±10%
3:空调箱送风量:30000CMH 二流体加湿 盘管:预热 预冷 加湿 再冷 再热
⑴冬季
DB=-4℃ ¢=75% d=2.02g/Kg干 h=0.99KJ/Kg
DB=22℃ ¢=55% d=9.05g/Kg干 h=45.22KJ/Kg
加湿量:30000*1.2*(9.05-2.02)=262Kg/H--------hr=2600KJ/Kg
热盘管容量:31000*1.2*(45.22-0.99)+262*2600=646KW
⑵夏季
DB=34℃ ¢=64.8% d=21.9g/Kg干 h=90.49KJ/Kg
DB=22℃ ¢=55% d=9.05g/Kg干 h=45.22KJ/Kg
除湿量:30000*1.2*(21.9-9.05)=478Kg/H--------hr=2600KJ/Kg
冷盘管容量:31000*1.2*(90.49-45.22)+478*2600=812KW
不知道这样计算对吗?另外各段盘管容量应多大较接能?设计时变频风机有效送风量约占总风量的多少?
多谢行家指教!!!!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报