土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 无尘室负荷这样计算对吗?

无尘室负荷这样计算对吗?

发布于:2008-09-04 14:16:04 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
1:外界条件(苏州地区)
冬天:DB=-4℃ ¢=75% 夏天:DB=34℃ ¢=64.8%
2:无尘室控制条件 DB=22±3℃ ¢=55±10% 
3:空调箱送风量:30000CMH 二流体加湿 盘管:预热 预冷 加湿 再冷 再热
⑴冬季
DB=-4℃ ¢=75% d=2.02g/Kg干 h=0.99KJ/Kg
DB=22℃ ¢=55% d=9.05g/Kg干 h=45.22KJ/Kg
加湿量:30000*1.2*(9.05-2.02)=262Kg/H--------hr=2600KJ/Kg
热盘管容量:31000*1.2*(45.22-0.99)+262*2600=646KW
⑵夏季
DB=34℃ ¢=64.8% d=21.9g/Kg干 h=90.49KJ/Kg
DB=22℃ ¢=55% d=9.05g/Kg干 h=45.22KJ/Kg
除湿量:30000*1.2*(21.9-9.05)=478Kg/H--------hr=2600KJ/Kg
冷盘管容量:31000*1.2*(90.49-45.22)+478*2600=812KW

不知道这样计算对吗?另外各段盘管容量应多大较接能?设计时变频风机有效送风量约占总风量的多少?

多谢行家指教!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jxm1982_02
    jxm1982_02 沙发
    加热也只算新风就够了吧,那个差值应该改成温差吧,等待高手解答
    2008-10-29 11:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • jxm1982_02
    jxm1982_02 板凳
    Ms有问题啊,顶上去先,加湿是肯定算错了,算新风的应该就够了吧
    2008-10-29 11:25:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

站长办公室

返回版块

61.78 万条内容 · 44 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

幕墙版块的论坛为何不见了?

:Q :Q :Q 幕墙版块的论坛为何不见了?这么好的共大家自由交流的地方为何不见了,让人心痛???????

回帖成功

经验值 +10