有关ct问题,不明白啊

发布于:2008-09-03 19:49:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一个电站35kv 的高压柜中的ct是三只双绕组的,为150/300/5的,我接的是150/5的,接A,b,C三相ct的s1,s2点入综保,A相的s3点接地,BC相的s3点不接地.但是综保上显示A相的电流为1A,BC相的电流都为2A。想不明为什么?注[三相负荷平衡]

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • qq1091337396
    qq1091337396 沙发
    接错了。你这个CT是一个线圈三个抽头的。用哪2个就接哪2个。留1个就让它空着,这样不会产生高压的,但接的2个要接地。有的厂家二次图上特别有说明的,叫不用的不要接地,否则会影响精度,可能问题出在这里了,因为你A相的接了地。楼主你看看相关的图纸说明吧