土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 急,求助.关于柜体中二次电路导线连接规范!!!
我们厂做的一个工程,现在发给用户验收时,他们提出来我们的二次回路连线方式不符合国家规范.引用的JB/T5777.2-2002的标准中的5.6.3 说导线与元件端子或端子排的连接,两端均应采用冷压接端头(俗称的线鼻).现在我厂的连接导线只有一端压了端头,另一端是直接压在端子里的,请教大家这种接线方式符合规范吗?最好能提供相关的国标号,谢谢!

全部回答(5 )

  • lingxuct
    软线需要端子,硬线就不用了。
    2008-09-04 12:45:04 来自 PC 评论 举报
  • mc20067340214508
    急,求助.关于柜体中二次电路导线连接规范!!!
    我们厂做的一个工程,现在发给用户验收时,他们提出来我们的二次回路连线方式不符合国家规范.引用的JB/T5777.2-2002的标准中的5.6.3 说导线与元件端子或端子排的连接,两端均应采用冷压接端头(俗称的线鼻).现在我厂的连接导线只有一端压了端头,另一端是直接压在端子里的,请教大家这种接线方式符合规范吗?最好能提供相关的国标号,谢谢!


    当然 是 两边都要用接线端子了
    2008-09-04 09:57:04 来自 PC 评论 举报