土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于民规里负荷计算条文的理解,请指正

关于民规里负荷计算条文的理解,请指正

发布于:2008-09-02 16:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近看了一下民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)3.4.5里的负荷计算内容:
3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法计算:

(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。

(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取最大线间负荷的根号3倍加上次大线间负荷的(3-根号3)倍。

(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。

对于3.4.5有点不清楚,有二个问题:
1、举个例子(不足15%时),如果三相对对称负荷为100KW,单相负荷总容量为14KW(A相为6KW,B相为5KW,C相为3KW),请问这时的三相对称负荷应当是按114KW计算,还是按118KW(取最大单相负荷)计算?
2、举个例子(超过15%时),如果三相对对称负荷为100KW,单相负荷总容量为16KW(A相为7KW,B相为5KW,C相为4KW),请问这时的三相对称负荷应当是按116KW计算,还是按121KW(取最大单相负荷)计算?

后面的(2)条第一句我是这样理解的:如果只有一台380V 5KW的电动机,是否等效三相负荷计算结果应为:5X1.732=8.66KW?第二句:等效三相负荷计算结果为:最大的线间负荷为8KWX1.732+7KW(3-1.732)=13.85+8.87=22.72KW。
不知对否?

[ 本帖最后由 suishisong 于 2008-9-2 17:05 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ljj6364
    ljj6364 沙发
    这个问题也困扰着我。。。希望有高手解释的更清楚
    2008-09-04 16:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • suishisong
    suishisong 板凳
    想了一下,我认为单相总负荷低于15%时,应当这样计算:
    如果等效三相负荷为100KW,单相负荷总容量为14KW(A相为6KW,B相为5KW,C相为3KW),计算结果应当为100KW+14KW=114KW。
    当单相总负荷超过15%时,如果三相对对称负荷为100KW,单相负荷总容量为16KW(A相为7KW,B相为5KW,C相为4KW), 计算结果应当为:100KW+7KWX3=121KW。
    我上面说的第(2)条有误,谢谢2楼指正。

    [ 本帖最后由 suishisong 于 2008-9-3 09:03 编辑 ]
    2008-09-03 08:44:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解答疑问 西门子3AH

3AH 里面有 额定短路开断 电流 额定短路关合电流 是什么意思 ?、怎么得来的 应该説是不允许短路的 那又怎么真空断路器能开断短路电流了。。 一直不明白。短路和他们的联系 还一开断短路次数达30 要是这样的话 一个工厂短路30 那这工厂的电力部门的人该回去学习了。,

回帖成功

经验值 +10