请教 变压器容量 选择和低压侧出线选择的问题不知我这样算法有问题吗总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW 则=85*6=510KW 510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW 229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW 254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW 则选择315KVA配变即可满足要求