土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教 变压器容量 选择和低压侧出线选择的问题

请教 变压器容量 选择和低压侧出线选择的问题

发布于:2008-09-01 14:58:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
不知我这样算法有问题吗

总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量

1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW
则=85*6=510KW
510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW
254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW
则选择315KVA配变即可满足要求

2---315KVA变压器允许低压电流为453A,选择低压导线时
是按变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线?
还是应当用453A/3=151A电流来选择每相的导线?
(这里的除3指三相 A.B.C 相,在三相平均的情况下,总负荷不是由3相平均分配了吗?
3---选择低压侧导线的疑问?
85户每户6KW=85*6=510KW
510KW*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
(而一千瓦=1000瓦/220V居民照明电约=4.5A)或者(而一千瓦=1000瓦/380V居民照明电约=2.6A)
那么按照明220V计算下来则是 229千瓦=229*4.5A=1030.5A
低压线电流1035A的话..该选多大的导线啊(也没这么大的线)
再说按上面的低压电流1035A计算,315变压器的低压侧电流是远远不够的?那不是第一个问题那里 计算出错了?
小弟实在有些糊涂了,请各位指点迷津,非常感谢呀


求教各位大侠 高工

[ 本帖最后由 lk760121 于 2008-9-1 19:06 编辑 ]

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • yanyan88300
    yanyan88300 沙发
    问题的本质在1、2条中基本上都已经说清楚了,不知道什么原因又弄出第3中说法,完全是基础知识没有掌握!
    2010-05-03 20:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • jinchen9408
    jinchen9408 板凳
    哈哈哈! 精彩精彩。。。。。
    2010-05-03 19:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器油标准

哪位师傅能够提供以下标准,本人将万感谢:DL/T 1094-2008《电力变压器用绝缘油选用指南》、DL/T 1095-2008《变压器油带电度现场测试导则》、DL/T 1096-2008《变压器油中颗粒度限值》:handshake

回帖成功

经验值 +10