MNS电容柜,主辅柜都要加进出散热风扇MNS进线柜我做过6300A的需要加进出散热风扇,4000A及以下的从未加过,都是自然散热MNS馈线柜就没必要加风扇了,一般自然散热就足够
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.96 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
据我所知,在火电厂中会用到框架断路器直接保护电机设备,中间没有接触器的。不知道还有哪些行业会这样使用?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句MNS电容柜,主辅柜都要加进出散热风扇
MNS进线柜我做过6300A的需要加进出散热风扇,4000A及以下的从未加过,都是自然散热
MNS馈线柜就没必要加风扇了,一般自然散热就足够