土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外埋地电缆必须大于或等于4平方?

室外埋地电缆必须大于或等于4平方?

发布于:2008-09-01 16:05:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我记得有这个条文,请问有人知道出自哪儿吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ljz-11
    ljz-11 沙发
    室外因为距离,温升等环境对电缆的载流量有很大影响,故。。。。。。见楼上

    不过,实际当中也有用2.5的,实际情况特别处理。。。
    2009-06-29 15:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • everbobo
    everbobo 板凳
    有,。,,低压线路 室外至少4 室内至少2.5

    (低压供配电)
    第二节 导体的选择

    第2.2.1条 导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。 绝缘导体除满足上述条件外,尚应符合工作电压的要求。

    第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:

    一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;

    二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流;

    三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;

    四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定。

    固定敷设的导线最小芯线截面表2.2.2



    自己去看表:) :)
    2009-06-29 11:27:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:带有油机备用电源时,在市电主进线开关一定要设失压脱扣吗

带有油机备用电源时,在市电主进线开关一定要设失压脱扣吗。双电源切换采用施耐德ATS,已设有失压脱扣

回帖成功

经验值 +10