土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:带有油机备用电源时,在市电主进线开关一定要设失压脱扣吗
带有油机备用电源时,在市电主进线开关一定要设失压脱扣吗。双电源切换采用施耐德ATS,已设有失压脱扣

全部回答(4 )

  • wks72
    谢谢 不知哪里规范有什么说明
    2008-09-03 08:41:03 来自 PC 评论 举报
  • gao91153

    二楼说得有道理,一般采用ATS等双投装置的供电方式没有具体要求,油机与市电属于01、10的关系,不会造成倒送电,失压脱扣只是为了减小对电网的冲击。
    2008-09-02 23:36:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10