发布于:2008-09-01 14:33:01
来自:道路桥梁/铁路工程
[复制转发]
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
5.4.5 条 “直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。”
《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB10210-2001
4.4.1条“热轧钢筋的接头应符合设计要求,当设计无要求时应采用闪光对焊或电弧焊连接,并以闪光对焊为主。以承受静力荷载为主的直径为28~32mm带肋钢筋,可采用冷挤压套筒连接”。
国标与铁标的要求是不是有点矛盾?冷挤压套筒连接是机械连接的一种吧,为什么在国标里说承受动力荷载不宜采用焊接接头,而铁标里却规定要以闪光对焊为主,铁路桥梁不要承受动力荷载吗?
实际施工中怎么理解这些规定?
本人从事桥梁设计,对施工不是很了解,请各位高手指点!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳