0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 802 人订阅
阅读下一篇
在安装现场如何检测空调运行噪音1、最近我们做了一个宾馆的水系统,室内采用风机盘管,原设计的时候选用的是标准静压(30Pa),施工时安装上去的是高静压(50Pa),现在要交工,监理提出风机盘管噪音大,他们检测出来的环境噪音是50dB,开启盘管后噪音是60dB,请为各位前辈,风机盘管的运行噪音是多少呢?设计的噪音是43dB。2、因为监理跟设备厂家比较熟悉,监理就直接通知设备厂家把风机盘管的电机换了,来降低噪音,原来设计的风量是1000m3/h,结果他们把电机换成630m3/h的才满意,如果按这种办法处理,对原来制冷量是否有影响,影响有多大?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳