关于中央空调开关机顺序个人认为开机时应是:
冷却塔-冷却水泵-冷冻水泵-冷水机组,关机时正好相反,不知大家有何看法

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    4楼ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-09-26 11:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • tianyi5460
    tianyi5460 板凳
    现在冷却塔的风扇都是联动的吧,所以顺序应该是冷却水泵-冷冻水泵-主机,关机主机-冷却水泵-冷冻水泵。