小厂房内配电问题请教规范中说:所有交流电动机均应装设短路保护、接地故障保护,并根据具体情况分别装设过载、断相及低电压保护。现在厂房有60KW设备一个,3—5KW(具体未知)设备10个,60KW的我设了1个动力箱,其他我按20KW1个预留了3个动力箱。设备计算电流我是按照Pjs=Pe X Kx Qjs=Pjs X tg@ Sjs=Pjs平方+Qjs平方 Ijs=Sjs/1.732X380最后60KW的计算电流是113.98A,20KW动力箱计算电流是37.95A,小设备我都按5KW计算电流是9.49A,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cddianli
沙发
实际上楼主说的就是三相漏电保护器。这个在住宅中应用是个错误的。根据实际使用中知道,时间久了N线端子很容易出问题,它一出问题就出现住户电压升高---------
2005-03-18 23:14:18
赞同0
-
gold_deer@co163
板凳
根据实际情况定吧