规范中说:所有交流电动机均应装设短路保护、接地故障保护,并根据具体情况分别装设过载、断相及低电压保护。
现在厂房有60KW设备一个,3—5KW(具体未知)设备10个,60KW的我设了1个动力箱,其他我按20KW1个预留了3个动力箱。
设备计算电流我是按照Pjs=Pe X Kx
Qjs=Pjs X tg@
Sjs=Pjs平方+Qjs平方
Ijs=Sjs/1.732X380
最后60KW的计算电流是113.98A,20KW动力箱计算电流是37.95A,小设备我都按5KW计算电流是9.49A,
我现在不知道这些设备的保护都应该上什么,而且我的计算电流小不?
比如60KW的设备为什么都说选择125A的开关小了呢?
选择其他保护比如热继电器有什么说法吗?
书上说的太多了,我第一次做这样的东西,书上写的我看不太明白,希望有高人给我讲讲!
谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气李工
    电气李工 沙发
    推荐ABB或者施奈德的产品选型手册看看!
    它们里面有多大的电机容量该选多大的断路器,接触器,热机电器!
    确实是有这样的产品手册,看过,不过东西有限!
    2009-02-27 16:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • lanqiulangzi
    lanqiulangzi 板凳
    我就需要这样的选型手册或样本,哪里有啊?
    来人啊!!!!!!!!!!!
    2005-03-18 15:28:18

    回复 举报
    赞同0