土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动方式

电机启动方式

发布于:2005-03-16 07:23:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有110kw(额定电流203A)电机3台,两台运行(一般情况下为连续运行风机),一台备用,其它负荷(小功率电机和照明)300A;负荷较为固定.总负荷为700A.变压器为630KVA(额定电流903A).我想问风机可否直接启动?如果建议我软起,说明必要性,帮我设计一下软起设备和价格谢谢..(因为我不是搞设计的,需要说服领导)

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • dianayatou
    dianayatou 沙发
    学习中
    2007-09-14 08:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhongbeidianqi
    建议用软启,一拖三的控制方式
    2007-04-13 16:27:13

    回复 举报
    赞同0