土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选用多大型号的电缆

选用多大型号的电缆

发布于:2005-03-15 22:33:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在的空调正常运行时,功率是28kw,配电箱在5米外的地方,问用单根电线好,还是用别的好,优点与缺点有什么?要选多大的呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyzylz
    zyzylz 沙发
    肯定是三相啦,电流约50A,用16平方就可以了。用电缆还是BV导线,就看你施工了,方便的话,哪知都行。若为了好穿线还是用5根BV-500 16导线穿70管
    2005-03-16 15:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • wyq100
    wyq100 板凳
    若3相负荷,16mm2的就应可以
    2005-03-16 10:59:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷的计算问题

假如选择变压器的容量,首先知道了总的安装负荷,而且也知道个干线的计算负荷,怎么选择变压器容量?需要系数怎么确定。

回帖成功