假如选择变压器的容量,首先知道了总的安装负荷,而且也知道个干线的计算负荷,怎么选择变压器容量?需要系数怎么确定。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zyzylz
沙发
肯定是三相啦,电流约50A,用16平方就可以了。用电缆还是BV导线,就看你施工了,方便的话,哪知都行。若为了好穿线还是用5根BV-500 16导线穿70管
2005-03-16 15:40:16
赞同0
-
wyq100
板凳
若3相负荷,16mm2的就应可以
2005-03-16 10:59:16
赞同0