初涉排烟这块,很多不懂,请教!
一十六层建筑,十至十六层为宾馆,现要做宾馆的排烟,各层相同且面积都约为1300平方.,内有两条走廊,如一层为一个防火分区(有喷淋),是否可以分成三个防烟分区,若为500,500,300,则本层的排烟量是不是等于60000立方/小时(500*120,暂不考虑漏风系数),那么排烟风机的排烟量量为多少?应该考虑几层(还是几个防烟分区)?
[
本帖最后由 w_anghui 于 2008-8-28 19:47 编辑 ]
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
风机选型按单层走道面积×120,要考虑余量
每一层的排烟总支管是单层走道面积×60
回复 举报