土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 宾馆排烟求助!

宾馆排烟求助!

发布于:2008-08-28 19:42:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
初涉排烟这块,很多不懂,请教!

一十六层建筑,十至十六层为宾馆,现要做宾馆的排烟,各层相同且面积都约为1300平方.,内有两条走廊,如一层为一个防火分区(有喷淋),是否可以分成三个防烟分区,若为500,500,300,则本层的排烟量是不是等于60000立方/小时(500*120,暂不考虑漏风系数),那么排烟风机的排烟量量为多少?应该考虑几层(还是几个防烟分区)?

[ 本帖最后由 w_anghui 于 2008-8-28 19:47 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • dengjieyou
    dengjieyou 沙发
    系统最大排烟能力按两层同时失火计算依据来自高规
    2009-03-18 11:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • dengjieyou
    dengjieyou 板凳

    风机选型按单层走道面积×120,要考虑余量
    每一层的排烟总支管是单层走道面积×60
    2009-03-18 11:25:18

    回复 举报
    赞同0