土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
防排烟风管穿越防火分区需要加280度防火阀吗?
防排烟风管穿越防火分区需要加280度防火阀吗?
如题,个人认为不需要,因为防排烟风管材质已达到消防防火要求,如果风管都烧坏了,加了阀也形同虚设,不知各位怎么想?
发布于
2008-08-28 12:16:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
酷军长
楼主还要加强学习,同行们要给正确或有建设性意见,不要误导。
必须要加280°的防火阀,而且还要离防火墙200mm范围内加,至于加在防火墙的哪一侧,规范并没有明确的要求,也就是说,加在哪一侧都可以。
2014-08-21 07:10:21
来自 PC
评论
举报
王农勤
应该是70度的防火阀。
2014-08-13 16:38:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
eric-fu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.89 万条内容 · 598 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
必须要加280°的防火阀,而且还要离防火墙200mm范围内加,至于加在防火墙的哪一侧,规范并没有明确的要求,也就是说,加在哪一侧都可以。