土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风管穿越防火分区需要加280度防火阀吗?
如题,个人认为不需要,因为防排烟风管材质已达到消防防火要求,如果风管都烧坏了,加了阀也形同虚设,不知各位怎么想?

全部回答(17 )

  • 酷军长
    楼主还要加强学习,同行们要给正确或有建设性意见,不要误导。
    必须要加280°的防火阀,而且还要离防火墙200mm范围内加,至于加在防火墙的哪一侧,规范并没有明确的要求,也就是说,加在哪一侧都可以。
    2014-08-21 07:10:21 来自 PC 评论 举报
  • 王农勤
    应该是70度的防火阀。
    2014-08-13 16:38:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10