防排烟风管穿越防火分区需要加280度防火阀吗?
防排烟风管穿越防火分区需要加280度防火阀吗?
如题,个人认为不需要,因为防排烟风管材质已达到消防防火要求,如果风管都烧坏了,加了阀也形同虚设,不知各位怎么想?
发布于
2008-08-28 12:16:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
酷军长
楼主还要加强学习,同行们要给正确或有建设性意见,不要误导。
必须要加280°的防火阀,而且还要离防火墙200mm范围内加,至于加在防火墙的哪一侧,规范并没有明确的要求,也就是说,加在哪一侧都可以。
2014-08-21 07:10:21
来自 PC
评论
举报
王农勤
应该是70度的防火阀。
2014-08-13 16:38:13
来自 PC
评论
举报