我是外行,接了一个机房建设的活,170平米机房 设备大概8台服务器 2个主交换机,50KW的UPS电源,请问空调如何设计,冷量怎么计算,问了几个人,一人一个说法,晕菜,请懂行人指点,不胜感激

全部回答(11 )

  • zhaoyongxing
    现在很多做机房专用机的厂商、例如大金,找找他们就可以了
    2009-12-13 21:23:13 来自 PC 评论 举报
  • icefire0721
    八九十楼说的对,主要负荷要看电气专业怎么配电量,电气专业提供的设备配用电量一般就是设备的发热量,另外还要加上新风、人员、维护结构、灯光的负荷,这几项的负荷比较小,80w/m2足矣。
    其实机房空调没有必要非得用精密空调,用传统的空调设备也可以,只要做到有备份、运行安全可靠即可,精密空调价钱那叫一个贵!
    2009-12-11 23:02:11 来自 PC 评论 举报