本人正在设计一款单相异步感应电机,在装配时发现问题:部分电机通电后转动很慢或根本不转,启动电流很大。开始以为转子气隙不均造成,但奇怪的是,能正常启动的转子放在任何定子里边都能启动,不能正常启动的转子放在任何定子里边都不能启动,应该与定子/装配都无关.
怀疑转子压铸质量问题,但对比能正常启动的转子和不能正常启动的转子,转子断面气孔分布差别不大,不能正常启动的转子梢多一点,因为转子比较大,也不大可能出现断条现象。目前陷入困境:L :L :L ,希望哪位大侠能够指点迷津,在下先谢谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    转子中有杂质,造成电阻偏大,应该报废,
    转子浇铸的不均匀,转动的轴心不是在质量的中心线上
    2009-10-05 10:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    转子的问题,你把有故障的转子和没故障的转子拆下来用准确的秤秤一下重量(质量),如果转子的重量(质量)太大,启动力矩不不足,相当于堵转,就会出现你说的问题
    2009-10-05 10:32:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请会计算供电负荷的指点,谢谢了

我是做的工厂厂房安装,本人也学习过工厂供电负荷计算。拿到好多图纸也曾经仔细的核对过设计院的负荷计算(电子10院和11院等)。现在有1问题想请教您,谢谢了。关于工厂供电中的负荷计算问题:在最后选择变压器的时候,关于备用功率如何计算的问题,如下表,不知道后计算有功是怎么计算出来的? 使用(KW) 备用(KW) 需要系数 功率因数 计算有功 计算无功 计算视在设计院设计 17436 1555 0.5 0.91 8799.1 4045.3 9684.0