土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请会计算供电负荷的指点,谢谢了

请会计算供电负荷的指点,谢谢了

发布于:2008-08-27 10:40:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是做的工厂厂房安装,本人也学习过工厂供电负荷计算。拿到好多图纸也曾经仔细的核对过设计院的负荷计算(电子10院和11院等)。现在有1问题想请教您,谢谢了。
关于工厂供电中的负荷计算问题:在最后选择变压器的时候,关于备用功率如何计算的问题,如下表,不知道后计算有功是怎么计算出来的?
使用(KW) 备用(KW) 需要系数 功率因数 计算有功 计算无功 计算视在
设计院设计 17436 1555 0.5 0.91 8799.1 4045.3 9684.0
麻烦您了,谢谢了。这其中是不是有什么系数或者是不是要看这个备用是给什么设备预留的备用吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gzluowq
    gzluowq 沙发
    备用功率不用考虑的。比如冷冻水泵3用1备,当一台故障了,备用的就顶上,整个系统的用电负荷没变哦。
    2008-08-27 16:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • cyw83226
    cyw83226 板凳
    那备用功率就不要考虑了吗?我的疑问就是备用功率是不是不要考虑进取??:Q
    2008-08-27 15:58:27

    回复 举报
    赞同0